차단기의 정격전류보다 부하전류가 낮은데도 차단기가 반복적으로 트립되는 이유는 무엇인가요?

분전반에서 설비의 운전전류를 측정해 보니 차단기에 표시된 정격전류보다 낮은 수준인데도 차단기가 반복적으로 트립되는 현상이 발생합니다. 부하가 기동할 때 순간적으로 전류가 증가하는 것은 확인되지만, 정상 운전 중에는 전류가 크게 높아지지 않습니다. 차단기 자체의 열화나 단자 접촉 불량, 순간적인 기동전류 또는 단락성 고장이 원인일 수 있는지 궁금합니다. 정격전류만으로 차단기의 정상 여부를 판단하기 어려운 이유와 현장에서 확인해야 할 점검 순서는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기의 정격전류보다 측정 전류가 낮더라도 설치 환경이나 실제 전류 변화에 따라 트립이 발생할 수 있습니다. 먼저 클램프미터로 각 상의 전류를 일정 시간 측정해 기동전류와 순간적인 전류 상승이 있는지 확인해야 합니다. 배선용차단기는 열동식 트립 장치의 특성상 주변 온도가 높거나 여러 차단기가 밀집해 열이 축적되면 동작 특성이 달라질 수 있습니다. 또한 단자 체결 불량이나 접촉저항 증가로 국부적인 발열이 발생할 수 있으므로 정전 후 단자와 접속부의 상태를 점검해야 합니다. 차단기의 정격전류뿐 아니라 트립 특성, 부하의 종류, 전선 허용전류와 보호협조도 함께 확인해야 합니다. 원인이 확인되지 않은 상태에서 더 큰 용량의 차단기로 교체하면 전선 보호 기능이 저하될 수 있으므로 실제 전류 기록과 발열 상태를 바탕으로 원인을 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 308베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기가 자주 트립된다면 내부부품이 낡아서 열에 약해졌거나 단자접촉이 불량해서

    내부 센서가 과부하로 착각했을 가능성이 있습니다

    원인을 찾을때는 먼저 차단기 단자 부근의 발열이나 접속 불량이 없는지 보고 기동 시에 흐르는 돌입 전류의 크기나 차단기 자체의 열화여부를 점검해야합니다