전기설비에서 절연저항 측정값이 정상인데도 누전차단기가 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연 상태를 확인하기 위해 절연저항을 측정했는데 기준에 적합한 값이 나왔음에도 운전 중 누전차단기가 동작하는 경우가 있습니다. 절연저항이 정상이라면 누설전류가 발생하지 않을 것 같은데, 실제 운전 중에만 차단기가 떨어지는 이유가 궁금합니다. 이런 현상이 발생하면 절연저항 측정 외에 어떤 항목을 추가로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항 측정값이 정상이라고 해서 모든 운전조건에서 누설전류가 발생하지 않는 것은 아닙니다. 전동기나 케이블이 습기에 노출되거나 온도가 상승하면 절연 상태가 달라질 수 있으며, 인버터와 전자식 전원장치에서는 고주파 성분이나 대지 정전용량에 의한 누설전류가 발생할 수도 있습니다. 또한 여러 설비의 누설전류가 합산되어 차단기의 동작 기준을 넘는 경우도 있습니다. 따라서 설비를 안전하게 분리한 상태에서 절연 상태를 확인하고, 적절한 누설전류 측정기로 운전 중 누설전류와 발생 조건을 점검해야 합니다.