전동기 절연저항은 양호한데 운전 중 누전차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 점검하면서 전원을 차단한 상태에서 절연저항을 측정했을 때는 양호한 값이 나왔는데, 실제로 운전하면 누전차단기가 간헐적으로 동작하는 경우가 있습니다. 절연저항이 정상이라면 누전 가능성이 낮을 것 같은데, 운전 중에만 문제가 발생하는 이유가 궁금합니다. 전동기 권선의 절연 문제가 측정 시점에 따라 다르게 나타나는 것인지, 아니면 인버터나 케이블, 주변 전기기기의 영향으로 누설전류가 증가하는 것인지 알고 싶습니다. 현장에서는 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 측정한 절연저항이 양호해도 운전 중 누설전류가 증가할 수 있습니다. 전동기가 가열되거나 진동을 받으면 절연 상태가 달라질 수 있고, 케이블의 손상이나 습기 유입이 특정 조건에서만 영향을 줄 수도 있습니다. 인버터 구동 설비에서는 고주파 성분과 필터의 영향으로 보호접지 방향의 누설전류가 증가해 누전차단기가 동작하는 경우도 있습니다. 먼저 차단기가 동작하는 시점과 부하 조건을 기록하고, 전동기·케이블·인버터 회로를 구분해 점검해야 합니다. 누설전류 측정과 절연저항 측정을 병행하되, 인버터 등 전자기기는 제조사 지침에 따라 분리하거나 적절한 측정방법을 적용해야 합니다. 반복적으로 차단기가 동작한다고 해서 보호장치를 임의로 교체하거나 감도를 낮추기보다는 실제 누설 원인을 먼저 찾아야 합니다.