전동기의 절연저항이 정상인데도 운전 중 누전차단기가 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기 점검 과정에서 전원을 차단한 상태로 절연저항을 측정했을 때는 정상적인 수치가 나왔는데, 실제로 운전하면 누전차단기가 동작하는 경우가 있습니다. 절연저항이 정상이라면 누전 문제가 없을 것이라고 생각하기 쉬운데, 정지 상태에서 측정한 결과와 운전 중 상태가 다를 수 있는지 궁금합니다. 특히 전동기나 인버터가 연결된 설비에서는 어떤 원인을 의심해야 하며 어떻게 점검하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 측정한 절연저항이 정상이어도 운전 중 발생하는 모든 누설전류 문제를 배제할 수는 없습니다. 권선이나 케이블의 절연이 온도와 진동, 습도에 따라 달라질 수 있고, 운전 중에만 나타나는 절연 이상이 있을 수도 있습니다. 인버터가 설치된 설비에서는 출력 파형과 케이블의 정전용량 등에 따른 누설전류가 누전차단기에 영향을 줄 수 있으며, 여러 설비의 누설전류가 합산되는 경우도 있습니다. 따라서 차단기 동작 시점과 운전조건을 기록하고 전동기, 케이블, 인버터를 구분해 점검해야 합니다. 절연저항 측정 전에는 반드시 전원을 차단하고 인버터와 전자제어기기를 제조사 지침에 따라 분리해야 하며, 활선 점검은 자격을 갖춘 작업자가 안전절차에 따라 수행해야 합니다.