전기설비에서 전력용 콘덴서가 투입될 때 차단기가 순간적으로 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

역률 개선용 콘덴서반을 운전할 때 콘덴서가 투입되는 순간 차단기가 동작하거나 순간적인 전류 상승이 나타나는 경우가 있습니다. 콘덴서는 정상 운전 중 무효전력을 보상하는 장치인데, 투입 순간에는 왜 큰 전류가 흐를 수 있는지 궁금합니다. 이러한 현상을 줄이려면 콘덴서반의 어떤 부분을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    역률 개선용 콘덴서를 투입할떄 차단기가 떨어지는것은 콘덴서가 처음에 연결될때 거대한 충전전류가 몰려들기 때문입니다. 왜냐하면 잔류전압이 남은 상태에서 투입이 되면 엄청난게 큰 돌입전류가 생기게 되죠.

    그래서 현장에서는 투입전류를 억제하는 직렬 리액터 상태를 확인해보시는게 필요합니다. 거기다가 내부의 방전저항이 망가져도 돌입전류가 커지게 되죠. 그러니 콘덴서반을 점검하실때는 이부분도 같이 체크해주시는게 필요하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서는 투입 순간 충전 전류가 크게 흐를 수 있습니다. 특히 이미 운전 중인 다른 콘덴서와 함께 투입되거나 전원 전압과 콘덴서의 잔류전압 차이가 크면 순간적인 돌입전류가 발생해 차단기가 동작할 수 있습니다. 현장에서 점검할 때에는 콘덴서의 용량과 열화 상태, 차단기의 정격 및 동작 특성, 접촉기 상태를 확인해야 합니다. 또한 직렬 리액터의 설치 여부와 고조파 발생 여부도 점검하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서는 투입 순간 콘덴서의 잔류전압과 전원전압의 차이, 회로의 임피던스 등에 따라 큰 돌입전류가 발생할 수 있습니다. 특히 이미 투입된 콘덴서 뱅크에 추가 콘덴서를 병렬로 투입하는 경우에는 더 큰 돌입전류가 발생할 수 있습니다. 이러한 전류가 차단기의 순간동작 특성에 영향을 주면 투입 직후 차단기가 동작할 수 있습니다. 현장에서는 콘덴서의 잔류전압, 접촉기의 상태, 차단기 정격과 보호 특성, 투입 순서 및 돌입전류 억제 장치의 적용 여부를 확인해야 합니다.