아하
자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

부착 높이에 따른 적응성이 있는 감지기 종류에 대해 알고 싶습니다

감지기는 그 건물의 높이에 따라 즉 부착 높이에 따라 적응성이 있는 감지기가 있는 것으로 알고 있습니다 높이에 따른 감지기 종류에 대해 알려주세요

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 감지기는 부착높이에 따라 적응성이 있는 감지기가 있습니다.

    8에서 15미터 사이에는

    광전식 스포트형, 분리형, 공기흡입형 1종 또는 2종

    연기 복합형

    이온화식 1종 또는 2종

    불꽃 감지기

    차동식 분포형이 설치됩니다.

    15에서 20미터 사이에는

    광전식 스포트형, 분리형, 공기흡입형 1종

    연기 복합형

    이온화식 1종

    불꽃 감지기가 설치됩니다.

    20미터 이상은

    불꽃 감지기

    광전식 분리형과 공기흡입형 중 아날로그 방식이 설치가 됩니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    부착 높이에 따라 적응성이 있는 감지기로는 주로 연기 감지기와 열 감지기가 있습니다. 연기 감지기는 일반적으로 천장에 설치하며, 높이가 높은 공간일수록 감지기의 수와 설치 위치를 조정해야 하죠. 반면, 열 감지기는 주로 온도 변화에 민감하기 때문에, 천장 높이와 상관없이 설치 위치에 주의를 기울여야 합니다. 특히 높은 천장의 경우 반응 시간이 느려질 수 있어 초저형 감지기를 고려할 수도 있습니다. 이러한 감지기들은 건물의 구조나 사용 용도에 따라 최적의 설치가 필요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 4m 미만은 차동식(스, 분), 보상식 스포트형, 정온식(스,감), 이온화식 또는 광전식(스,분,공), 열복합형, 연기복합형, 영련기복합형, 불꽃감지기.

    4m이상~8m 미만은 차동식(스, 분), 보상식 스포트형, 정온식(스,감) 특종 또는 1종, 이온화식 또는 광전식(스,분,공) 1종 또는 2종, 열복합형, 연기복합형, 열연기복합형, 불꽃감지기.

    8m이상~15m 미만은 광전식(스,분,공) 1종 or 2종, 연기복합형, 이온화식 1종 or 2종, 불꽃감지기, 차동식 분포형

    15m 이상~20m 미만은 이혼화식 1종, 광전식(스,분,공) 1종, 연기복합형, 불꽃감지기.

    20m 이상일때 설치는 불꽃감지기, 광전식(분,공) 중 아나로그방식.

    감지기 부착높이에 따른 감지기의 종류에요.

  • 바닥으로 부터 15미터 이내까지는 열감자기가 널리 설치됩니다 연기감지기는, 바닥으로부토 4미터이내 그리고 그이상, 20미터 이상 높이까지도 설치를 합니다