감지기 중 스포트형 감지기의 설치기준은?
건물에 설치되는 감지기는 그 종류가 매우 다양한 것으로 알고 있는데 그 중 스포트형 감지기의 설치기준이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
스포트형 감지기의 설치기준은
실내 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 곳에 설치하고 천장이나 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치하며 45도 이상 경사되지 않도록 부착해야 한다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
스포트형 감지기는 특정 지점의 화재 징후를 감지하는 장비로, 주로 천장에 설치됩니다. 이 감지기는 설치 환경에 따라 달라질 수 있기에, 일반적으로는 천장 높이에 따라 적절한 감지 범위가 설정되며, 인접 스포트형 감지기와의 간격도 중요합니다. 또한 설치 시 주변 장애물의 영향을 최소화하도록 주의해야 합니다. 감지기의 거리 및 공간적 배치를 결정할 때는 해당 건물의 화재 위험 평가와 관련된 규정을 철저히 확인해야 하며, 지역 소방 규정이나 해당법에 따라 다를 수 있기에 전문가와 상의 후 진행하는 것이 좋습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요.
스포트형 감지기의 설치기준은 아래와 같다고 합니다.
감지기의 단자부와 마감고정금구와의 설치간격의 기준은 : 10cm 입니다
2. 감지기의 굴곡반경의 기준은 : 5cm 입니다
1종 감지선형 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리 기준은 :4.5m 이하입니다
감사합니다.