정온식 감지기의 설치기준이 어떻게 되나요
건물이나 아파트 등에 설치되는 감지기 종류 중 정온식 감지기는 어떤 형식으로 설치를 해야 하는지 궁급합니다. 설치기준이나 설치 장소 등입니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
정온식 감지기는 주방이나 보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하며 공칭작동온도는 최고 주위 온도보다 20도 이상이어야 합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
정온식 감지기는 일정 온도에 도달하면 작동하는 방식으로, 일반적으로 화재 초기 감지에 유용합니다. 설치할 때는 주로 천장에 부착하며, 각 감지기 간의 거리는 감지기 종류와 건축물의 용도에 따라 다를 수 있지만 일반적으로 5~7.5미터 간격을 권장합니다. 특히, 열 축적이 잘 되는 장소나 고온 환경에서는 추가적인 감지를 위해 설치가 고려되어야 합니다. 정확한 설치 기준은 한국소방산업기술원의 관련 기준을 참고하는 것이 좋습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요.
정온식 감지기의 경우는 아래와 같이 몇가지 기준이 있는데요.
케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
감사합니다.