안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
변압기 여자돌입전류가 단락전류와 헷갈리기쉬운이유는 둘 다 투입 직후 큰 전류가 흐르기때문입니다.
하지만 발생 원리와 전류 파형이 다릅니다.
여자돌입전류는 변압기를 처음 투입할 때 철심의 자속이 순간적으로 포화되면서 발생하는 일시적인 전류입니다. 정격전류의 여러 배까지 커질 수 있지만, 보통 시간이 지나면서 빠르게 감소합니다. 반면 단락사고 전류는 절연 파괴나 선간 접촉 등 실제 고장 때문에 발생하며, 고장이 제거될 때까지 큰 전류가 계속 흐릅니다.
보호계전기는 주로 전류의 파형과 고조파 성분을 보고 구분합니다. 여자돌입전류에는 2고조파 성분이 많이 포함되는 특징이 있어, 변압기 차동계전기는 이를 감지하면 바로 차단하지 않고 동작을 억제합니다. 실제 내부 단락은 이런 특징이 적고 차동전류가 지속되므로 차단 명령을 냅니다.
현장에서는 변압기 투입 전 절연상태, 접지, 탭 위치, 보호계전기 설정을 확인하고, 가능하면 부하를 분리한 무부하 상태에서 투입합니다. 투입과 동시에 큰 소음이나 진동이 계속되거나 보호장치가 반복 동작하면 단순 돌입전류로 넘기지 말고 즉시 점검해야 합니다.
즉, 여자돌입전류는 정상 투입 과정에서 잠깐 발생하는 큰 전류, 단락전류는 고장이 지속되는 동안 계속 흐르는 위험한 전류라고 이해하면 쉽습니다.