디지털·가전제품
가스화재 감지기 철거 후 후드안에 달아도 되나요?
구축 아파트 가스화재 감지기가 있는데요.
연결은 전원220v 랑 검은색,빨간색 선도 연결되어 있네요.
싱크대랑 선반하면서 사진쪽 빨간 동그라미쪽으로 옮겨서 설치가 될까요?
싱크대랑 선반 설치하시는 분께 이야기하면 되려나요?
4개의 답변이 있어요!
가스화재 감지기를 후드속에 달면 매번 울리는 소리가날것 갇습니다 가스경보기 의외로
예민합니다 매일 삑삑 소리나다 고장날걸요 그리고 가스에
관해서는 싱크대 아저씨들은
감지기에 손대면 안됩니다
안 됩니다. 가스 감지기는 가스 종류에 따라 설치 위치가 법으로 정해져 있습니다.
LNG(도시가스): 공기보다 가벼워 천장에서 30cm 이내에 설치해야 합니다.
LPG: 공기보다 무거워 바닥에서 30cm 이내에 설치해야 합니다.
후드 안쪽은 기름때와 열기가 심해 감지기가 오작동하거나 고장 날 확률이 매우 높고, 화재 시 제 기능을 못 할 수 있습니다.
사진처럼 220V 전원과 배선이 연결된 가스화재 감지기는 임의 철거·이동이 원칙적으로 권장되지 않습니다. 후드 내부는 열·수증기·기름때 영향으로 오작동이나 감지 지연 위험이 있습니다. 위치 변경이 필요하면 싱크대·후드 시공자가 아니라 가스안전점검 업체나 관리사무소에 먼저 문의하는 게 맞습니다. 특히 구축 아파트는 공용 설비로 분류되는 경우가 있어 사전 확인 없이 이동하면 문제 소지가 있습니다.
주방자동소화장치의 탐지부(감지기)로 보이며, 싱크대 교체 시 위치 이동은 가능하지만 후드 안쪽으로 완전히 숨겨 설치하는 것은 가스 누출을 제때 감지하지 못할 위험이 있어 권장되지 않습니다.