자격증
3상 유도전동기의 기동 방식에 따른 토크 및 전류 특성이 궁금합니다.
안녕하세요?
Y-Δ 기동 방식과 직접 기동 방식에서 전류와 토크의 차이는 무엇이며, 각각의 방식이 적합한 상황은 어떤 경우인지 구체적으로 설명해주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
3상 유도전동기의 기동 방식을 살펴보면, Y-Δ 기동 방식은 처음에 Y 방식으로 전압을 낮춰 기동하여 전류를 줄이는 방식입니다. 이 방법은 토크가 감소하나 전류가 낮아져 기동 전류로 인한 부하를 줄일 수 있습니다. 직접 기동 방식은 전압을 바로 인가하여 기동하기 때문에 높은 기동 토크를 제공합니다. 그러나 이로 인해 큰 기동 전류가 발생하며, 전력 계통이나 기기 손상으로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다. 대형 모터의 경우 Y-Δ 기동 방식을 주로 사용하며, 소형 모터에서는 설치와 운용이 간단한 직접 기동 방식을 자주 활용합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.