준공한지 15년이 된 오피스텔에서 벽면 콘센트 주변에서 미세한 탄 냄새가 나고 가끔 스파크가 튀는 것 같습니다.

이를 화재 예방차원에서 점검받으려면 어떤 자격이 있는 저문 업체에 의뢰해야 하며 전기안전점검 시 구체적으로 어떤 항목을 확인해야 안전한지 자세하게 답변해주세요.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    오피스텔에서 탄 냄새와 스파크가 나는거는 화재로 이어질수 있습니다. 그러니 아주 위험한 신호라서 면허를 가진 전기공사업 등록업체나 전기안전관리대행업체에 연락을 하셔서 누전점검, 콘센트 노후화와 접촉불량 상태 측정을 받으셔야 됩니다. 전문가가 오시면 콘센트 내부에 배선이 녹았는지와 차단기 정상작동 여부까지 확인하는게 좋겠네요. 큰사고를 막기 위해서 미루지 마시고 바로 조치하시는걸 권유 드립니다.

    채택 보상으로 384베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    콘센트주변에서 탄 냄새와 스파크가 반복된다면 정상적이고 일반적인 노후 현상으로 보시면 안됩니다.

    접촉불량으로 인한 아크, 단자 과열, 배선 절연 열화 등이 있을 수 있으므로 해당 콘센트는 사용하지 말고 가능하면 해당 회로 차단기를 내려 둔 뒤 점검받는 것이 안전합니다.

    점검·수리는 개인 기사보다 전기공사업 등록업체에 의뢰하는 것이 좋습니다. 전기설비의 설치·유지·보수는 전기공사에 해당하며, 원칙적으로 등록된 공사업자가 시공하도록 되어 있습니다.

    점검할 때는 최소한 콘센트 내부 단자 풀림·탄화 여부, 배선 피복 손상, 절연저항, 누설전류, 접지 상태, 누전차단기 동작 여부, 차단기 정격과 배선 굵기 적정성, 해당 회로 부하전류를 확인해 달라고 하세요. 가능하면 분전반과 콘센트 연결부의 열화상 점검도 함께 하면 과열 지점을 찾는 데 도움이 됩니다.

    특히 15년 된 건물이라면 콘센트만 교체해서 끝내기보다 같은 회로의 다른 콘센트와 분전반까지 함께 점검하는 것이 좋습니다. 탄 냄새가 심해지거나 연기·불꽃이 보이면 전원을 차단하고 즉시 119에 신고하는 것이 안전합니다.

    이상입니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다. 업체를 먼저 부를 필요는 없고 오피스텔 관리자에게 문의를 해야 합니다 그 오피스텔에 전기 안전 관리자 책임자가 상주하고 있습니다 그분이 오셔서 먼저 체크를 해야 합니다