공통 접지에서 구조체 접지를 피뢰 MESH에 연결해도 문제 없을까요??
공통 접지 설계 방식을 하고 있는데,
건물 하부에 전력 MESH와 피뢰 MESH가 있습니다. (통신MESH X)
해당 건물의 구조체 접지를 하려고 하는데
전력 MESH가 아닌, 피뢰 MESH에 연결해도 법적 문제가 없나요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
구조체 접지를 피뢰 MESH에 연결하는 것에 대한 질문이시군요. 일반적으로 건물의 접지 설계는 관련 법령 및 규정을 따르는 것이 중요합니다. 구조체 접지를 피뢰 MESH에 연결하는 것이 가능할 수 있지만, 이 경우에도 반드시 전력 및 피뢰 시스템의 전기적 안전성을 확인해야 합니다. 지역별로 전기설비기술기준이나 전기설비규정에서 요구하는 사항을 잘 준수해야 하며, 특히 피뢰시스템은 전력 시스템의 노이즈나 고장 전류로부터 별도로 보호되어야 합니다. 따라서 법규를 검토하고, 필요한 경우 엔지니어링 컨설턴트나 전기 관련 전문가와 상담을 통해 구체적인 설계 조건과 기준을 명확히 하는 것이 필요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
피뢰 MESH에 구조체 접지를 연결하는 것은 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 전력 MESH와 피뢰 MESH는 분리된 시스템으로 설계되어야 하며 구조체 접지는 전력 시스템의 접지와 연계되어야 합니다. 피뢰 MESH는 낙뢰에 의한 전류를 안전하게 유도하는 역할을 하므로, 다른 접지 시스템과의 연결은 전기적 간섭을 일으킬 수 있습니다. 따라서 피뢰 MESH에 구조체 접지를 연결하기 전에 해당 지역의 전기 안전 규정과 법적 요구사항을 확인하는 것이 중요합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
일반적으로는 문제가 없으며, 오히려 권장되는 방식입니다.
다만 전체적인 접지 시스템 설계가 관련 규정을 준수하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
피뢰 MESH에 구조체 접지를 연결하는 것은 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 전력 MESH와 피뢰 MESH는 분리된 시스템으로 설계되어야 하며 구조체 접지는 전력 시스템의 접지와 연계되어야 합니다. 따라서 피뢰 MESH에 구조체 접지를 연결하기 전에 해당 지역의 전기 안전 규정과 법적 요구사항을 확인하는 것이 중요합니다.