아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

환경·에너지

청렴한치타291
청렴한치타291

지열유니트 시스템 냉난방에서 적정 냉수공급온도는?

지열시스템과

흡수식 냉동기 시스템을 병행하여

사용하는 현장입니다.

흡수식냉동기는

기기 메뉴얼 상으로는

냉수 7도까지 생산이 가능하다 하지만은

실질적으로 냉구온도는 10도 세팅을 해서

운용중인데요

그리할 때 공조기로 공급되는 냉수는

9~11도 사이에서 움직입니다만

그리했을 때

실지 공조기 급기온도는 18도 정도 나옵니다

급기가 너무 낮으면 덕트및 취출구 결로가 우려된다하여 더이상 낮추진 않습니다

그람 지열유니트 경우는

냉수온도 세팅을 어느정도 하고 운전하는기

좋을란지요?

흡수식에서 공급되는 것과 느낌상 많이 다른데요

14도 냉수 세팅을 해놓고 돌려도

실제 공조기 급기가 16 17까지 나와버리니

뭐가 다른건지

지열유니트에서 생산해서 공조기로 보내는

냉수가 훨씬 결과는 차갑게 나오는데

일반적으로 지열 유니트로 냉방하는 경우

생산 냉수온도 설정을

어느정도로 하나요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.

    지열 유니트의 냉수 온도를 10도에서 12도 사이로 조절하면 공조기 급기 온도를 14~16도 사이로 유지할 수 있을 것으로 보입니다