광전식 공기흡입형 감지기의 특성과 설치기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재탐지설비의 연기감지기 중 광전식 공기흡입형 감지기의 특성과 설치기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    광전식 공기흡입형은 기기 내부에 장착된 공기흡입장치로 감지하고자 하는 위치의 공기를 흡입하고 흡입된 공기에 일정 농도 연기가 포함된 경우 작동하며 가장 먼 샘플림 지점에서 감지 부분까지 120초 이내에 연기를 이송할 수 있어야 합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    광전식 공기흡입형 감지기는 연기가 발생할 경우 이에 따라 빛을 흡수하거나 산란시키는 특성을 이용합니다. 주요 특징으로는 높은 민감도로 비교적 작은 연기도 감지할 수 있어 초기 화재 탐지가 가능하다는 점입니다. 설치기준에 있어서 관련 법령이나 규정을 참고하는 것이 중요하며, 일반적으로 천장에 설치되고, 공기흐름이 자유로운 위치에 두어야 합니다. 이렇게 하면 보다 정확한 감지를 보장할 수 있습니다. 구체적인 기준은 관할 소방서나 관련 규정을 통해 확인이 필요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    광전식 공기흡입형 감지기는 공기 중 연기 입자를 감지하여 화재를 조기 탐지하는 방식입니다.

    민감도가 높기 때문에 대형 건물, 데이터 센터 등에서 사용합니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    광전식 공기흡입형 감지기는 말그대로 공기를 흡입하여 그 공기중에 감지성분이 감별되면 감지기가 동작되는거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.

    광전식 공기흡입형 감지기는 연기를 조기에 감지하는 시스템으로, 공기 중의 연기 입자를 감지하기 위해 레이저나 LED 같은 광원을 사용하는 감지기입니다. 

    이를 통해 연기 입자가 빛을 산란시키는 현상을 감지하여 화재의 징후를 빠르게 파악할 수 있습니다. 

    이 감지기는 일반적인 연기 감지기보다 더 민감하여 화재가 발생하기 전이나 아주 초기에 연기를 포착할 수 있다는 장점이 있습니다.

    주로 서버실, 데이터 센터, 박물관, 고급 주택 등 화재 초기 감지가 중요한 곳에 설치됩니다.

    감지 범위와 공기흡입관 길이에 따라 감지기를 적절히 배치해야 합니다