환경설비에서 폭기조의 산기관(Diffuser)을 정기적으로 교체하는 이유는 무엇인가요?

폭기조의 산기관은 공기를 공급하는 장치로 알고 있습니다. 공기만 나오면 계속 사용할 수 있을 것 같은데, 실제 현장에서는 일정 기간이 지나면 예방 차원에서 교체하기도 한다고 들었습니다. 산기관이 오래 사용되면 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다. 또한 현장에서는 어떤 기준으로 교체 시기를 판단하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    산기관은 장기간 사용하면서 미세공이 막히거나 마모되어 공기 분포가 불균일해질 수 있습니다. 이 경우 산소 전달 효율이 감소하여 동일한 do를 유지하기 위해 블로워를 더 오래 운전해야 하므로 전력 소비가 증가할 수 있습니다.또한 일부 구역은 산소가 부족하고 일부는 과폭기되는 현상이 발생하여 처리효율에도 영향을 줄 수 있스빈다. 현장에서는 do분포와 블로워 토출 압력 차압이 지속적으로 증가하여 산기관을 교체하여 안정적인 폭기 성능을 유지합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변