비상경보설비의 배선은 어떤 기준으로 설치해야 하나요?
소방의 비상경보설비의 배선은 어떤 회로의 배선을 사용하며 법정 절연저항은 어떻게 되나요? 그 기준이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
비상경보설비의 배선은 전원회로는 내화배선으로 하고 그 밖은 내화배선 또는 내열배선으로 합니다. 또한 전로와 대지 사이와 배선 상호간 직류 250V 절연저항측정기로 0.1M옴 이상이 되어야 합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
비상경보설비의 배선은 소방시설법에 따라 설치해야 합니다. 주로 F-CVV나 F-CVV-S와 같은 난연성이 있는 케이블을 사용하며, 이는 전기적 안전과 화재 발생 시 피해를 최소화하기 위해 중요합니다. 절연저항 기준은 보통 500V 메가테스터로 측정 시 1MΩ 이상이 되어야 하며, 이 기준은 안전한 작동을 보장하기 위해 설정됩니다. 세부적인 기준은 한국전기설비규정과 소방법에서 확인할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
비상경보설비 배선은 다른 소방법 감지기의 배선기준으로 설치합니다. 그리고 법정 절연저항은 10MOhm으로 압니다.
감사합니다.
안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
참고 하시기 바랍니다.
비상경보설비 배선 기준
1) 전원회로의 배선은 내화배선으로 하고 기타 배선은 내화 또는 내열배선으로 할 것
2) 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트, 몰드 등에 넣어 설치할 것
3) 전원회로와 대지 사이 배선 상호 간의 절연저항은 전기설비 기술기준에 적합하게 사용.