자동화재탐지설비의 수신기 배선 작업에 대한 설치기준?

소방에서의 자동화재탐지설비의 수신기 배선 작업에 대한 설치기준과 Specification이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    전원회로는 내화배선, 그 밖은 내화배선 또는 내열배선을 설치합니다.

    감지기 상호간이나 감지로부터 수신기까지는 전자파 방해를 받지 않는 실드선을 사용하고 그 밖은 내화배선 또는 내열배선을 사용합니다.

    또한 감지기 사이 회로 배선은 송배선식으로 하고 감지기회로 하나의 공통선에 7개 이하의 경계구역으로 제한합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    자동화재탐지설비의 수신기 배선 작업은 안전과 직결되기 때문에 관련 기준을 철저히 준수해야 합니다. 수신기 배선 작업은 내부 배선의 구분 및 절연 유무, 배선의 경로 선정이 중요하며 각 배선은 다른 전기선과 분리하여 배치해야 합니다. 배선 간 구분은 명확히 되어 있어야 하며, 이는 간단한 감전을 방지하는 데 필수적입니다. 또한 소방 설비에서의 전압 및 전류에 맞는 케이블을 사용하는 것이 필수입니다. 구체적 기준은 소방 관계 법령 및 설비 매뉴얼을 참조해야 하며, 전문 책자나 관련 기관의 자료를 참고하는 것을 추천드립니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    수신기 배선은 전용 케이블(내화, 난연 케이블)을 사용해야 합니다. 일반적으로 0.75mm^2 이상의 단면적을 가진 배선이 사용됩니다.