화재안전기준에서 수신기의 설치기준은?
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 수신기의 설치는 어떠한 요건에 의거하여 설치가 되어야 하는지 알려 주세요. 설치장소나 기타 요건 등이요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
수신기의 설지기준은
1.수위실 등 사람이 근무하는 장소에 설치
2.수신기 설치 장소에 경계구역 일람도 비치
3.수신기는 감지기, 중계기, 발신기가 작동하는 경계구역을 표시
4.하나의 경계구역은 하나의 표시등이나 하나의 문자로 표시
5.수신기 조작스위치는 바닥으로부터 0.8~1.5미터 사이에 설치
안녕하세요.
소방법상 수신기는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할것 다만 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다고 하네요.
감사합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
수신기의 설치는 화재 시 빠르게 탐지하고 대응할 수 있도록 몇 가지 주요 요건을 따릅니다. 수신기는 일반적으로 관리자가 상주하는 곳, 출입이 용이한 장소에 설치해야 하며, 화재 신호를 효과적으로 수신할 수 있도록 설치 장소의 시야 확보가 중요합니다. 또한, 수신기는 소방설비와의 직접적인 연결이 용이한 장소에 설치하여 긴급 상황 시 신속한 조치가 가능하도록 해야 합니다. 전기 및 통신 회로의 손상 가능성을 줄이기 위해 습기나 먼지가 없는 장소를 선택하는 것도 중요합니다. 추가적인 관련 법규나 세부 설치 기준은 관련 문서를 참조하거나 전문가와 상담하시는 것을 추천드립니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
수신기의 설치 기준 입니다. 참고 바랍니다.
1) 상시 사람이 근무하는 장소나 관계인 접근이 쉬운 장소
2) 경계구역을 각각 표시 할 수 있는 회선수 이상의 수신기 설치 할 것
3) 가스누설신호를 수신하여 가스 경보를 할수 있는 수신기를 설치 할 것
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
자동화재탐지설비 기준에 따라 다음과 같습니다.
자동화재탐지설비의 수신기는 다음 기준에 따라 설치하여야 한다. 당해 소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설치하여야한다. 4층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치하여야 한다. 당해 소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지설비로부터 가스누설신호를 수신하여 가스누설경보를 할 수 있는 수신기를 설치할 것(가스누설탐지설비의 수신부를별도로 설치한 경우에는 제외한다.)
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
수신기는 건물 내에서 항상 사람이 상주하는 장소 또는 출입이 용이한 장소에 설치해야 합니다 수신기는 관리자가 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치되어야 하며, 화재 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 해야 합니다