인버터 출력측에 MCCB만 설치하면 충분한가요?

인버터가 설치된 판넬을 보니까 MCCB도 있고 EOCR도 있고 여러 장비가 같이 들어가 있었습니다. 처음에는 차단기 하나만 있으면 될 것 같았는데 생각보다 보호장치가 많더라구요. 인버터 자체에도 보호기능이 있는 걸로 알고 있는데 왜 별도로 MCCB나 다른 보호장치를 설치하는지 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터 안에도 과전류나 과부하 같은 보호기능이 들어있지만 그것만 믿고 사용하는 경우는 거의 없습니다. MCCB는 합선이나 큰 사고전류가 발생했을 때 회로를 보호하는 역할을 합니다.

    또 설비에 따라 EOCR이나 누전보호 기능을 추가하는 경우도 있습니다. 각각 보호하는 목적이 조금씩 다르기 때문입니다. 현장에서는 한 가지 보호장치보다 여러 장치를 함께 사용해서 설비를 더 안전하게 운전하는 경우가 많습니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김윤수 전기기사입니다.

    MCCB 하나만으로 충분하다고 보기는 어렵습니다.

    • MCCB → 단락·과전류 등으로부터 배선과 인버터 회로 보호

    • 인버터 자체 보호기능 → 과전류, 과부하, 과열, 결상 등 인버터 운전상태 보호

    • EOCR → 모터의 과부하·결상·구속 등을 별도로 감시해 모터 보호

    쉽게 말하면 MCCB는 회로 및 배선 보호, 인버터는 인버터 보호, EOCR은 모터 보호라고 이해하면 됩니다.

    즉, 각 보호장치의 목적이 다르기 때문에 함께 사용하는 경우가 많습니다. 추가로 인버터 설치 시 노이즈필터도 같이 설치하는 경우가 많아서 회로가 복잡해 보일수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Mccb하나만으로 모든 보호를 하는 것은 아닙니다.

    MCCB는 큰 과전류나 합선이 생기면 전원을 차단합니다.

    인버터 자체에는 보통 모터 과부하, 출력 단락, 과전류, 결상 등의 보호기능이 들어 있습니다. 전자식 열동 보호기능을 모터 정격전류에 맞게 설정하면 일반적인 단일 모터 운전에서는 별도 EOCR가 필요하지 않은 구성도 많습니다.

    다만 바이패스 운전, 여러 모터를 한 인버터에 연결하는 경우, 별도 모터보호가 필요한 설비에서는 EOCR나 모터보호차단기 등을 추가할 수 있습니다.

    특히 인버터 출력측에 MCCB·MC를 임의로 넣고 운전 중 개폐하는 것은 주의해야 합니다. 출력이 PWM 전원이기 때문에 일반 상용전원과 조건이 다르므로 반드시 해당 인버터 제조사의 결선 지침을 따라야 합니다.

    쉽게 정리하면 입력측 MCCB = 전원·배선·인버터 보호, 인버터 = 모터 운전 및 전자식 보호, EOCR = 필요할 경우 추가적인 모터 보호라고 이해하시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터는 자체 보호 기능이 내장되어 있습니다. 하지만 차단기는 전선의 단락이랑 이상 전류 발생 시에 배선이랑 인버터 전단을 수동으로 안전하게 분리하기 위해서 필요하죠. 또한 EOCR 같은 별도의 보호 장치는 인버터 보호 장치에 제어 불능 상태가 됩니다. 또는 세밀한 과전류랑 결상 상황을 모니터하기 위해서 이중 안전 장치로 설치하죠. 실제로 인버터 측 케이블 소각 위험이나 고가의 설비를 확실히 보호하려면 단독으로 차단기만으로는 부족합니다. 그래서 다중 보호체계를 갖추는 게 안전하구요. 현장에서는 실제로 경험해보면 모터나 판넬 고장에 따른 2차 피해를 막기 위해 여러 계전기를 조합해 쓰고있습니다. 이 방법이 결국 확실히 효과적입니다.