차단기 배선들 다른 차단기로 옮겨도 되나요??
안녕하세요
지금 이사갈 집 배선을 보니 하나의 차단기에 뭐가 많이 물려 있더라구요..
왼쪽부터
1번차단기는 거실.부엌.베란다.다용도실 등 조명
2번차단기는 작은방2개(콘센트,2구짜리 1개씩)부엌(2구짜리 2개) 다용도실(2구짜리 1개)
3번째차단기는 거실(2구 콘센트 2개) 베란다(2구 콘센트 1개) 큰방(2구 콘센트 2개) 보일러 컨트롤러 1개
4번째 차단기는 아무것도 안물려 있습니다. 부엌에 전기밥솥이나 인덕션 전자레인지 냉온정 얼음정수기 등 고전력 제품들이 많고 작은방에도 스타일러를 두는데 사용도중 차단기 내려갈까 걱정이라 아무것도 안물려있는 4번째 차단기에 조금 나누고싶은데 가능할까요?
참고로 지금 메인차단기에 들어오는 선도 얇아 4스퀘어 전선으로 교체예정 입니다
1개의 답변이 있어요!
요즘 부엌에는 고전력 제품들을 많이 사용되고 있으므로 이야기 하신대로 차단기를 나누는 것도 좋은 생각입니다.
차단기 네개가 모두 20A이므로 전력 사용량을 고려하여 일부를 4번 차단기로 이동해도 됩니다.
그렇다고 하여 문제발생시 차단기가 동작하지 않거나 하는일은 없다고 봐도 됩니다.
그런데 부엌의 전원을 나누고 싶을 경우, 선을 어떻게 4번 차단기에서 끌고 갈건지에 대한 방법이 있어야 할 것 같습니다.