전동기용 케이블의 허용전류를 계산할 때 주위 온도를 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?

같은 굵기의 전선을 사용하더라도 전기실 내부와 고온의 기계실에서는 허용할 수 있는 전류가 달라질 수 있다고 들었습니다. 특히 전동기 배선처럼 장시간 전류가 흐르는 회로에서는 주변 온도가 높을 경우 케이블이 더 쉽게 뜨거워질 수 있다고 합니다. 케이블의 허용전류를 선정할 때 주위 온도를 고려해야 하는 이유와 실제 선정 시 어떤 영향을 주는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블의 허용전류는 도체에서 발생하는 열을 주변으로 얼마나 방출할 수 있는지를 기준으로 결정되기 때문에 주위 온도의 영향을 받습니다. 주변 온도가 높으면 동일한 전류가 흘러도 케이블의 온도가 더 빠르게 상승하므로 허용전류를 낮춰 적용해야 합니다. 또한 여러 케이블을 같은 관로나 트레이에 밀집해 설치하면 열이 쉽게 빠져나가지 못해 추가적인 보정이 필요합니다. 따라서 실제 배선에서는 케이블 굵기뿐 아니라 설치환경과 보정계수를 함께 고려해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선은 전류가 흐르면 스스로 열을 내는데 주변온도까지 높으면 피복이 녹을수 있습니다

    그래서 고온의 환경에서는 안전을 위해 전선에 흐를수 있는 허용전류를 낮춰서 잡거나 더 굵은 전선을 사용해야합니다