오수펌프가 자주 기동하면 수위센서 문제일 수도 있나요?

집수정의 실제 수위는 크게 변하지 않는 것 같은데 오수펌프가 평소보다 자주 켜졌다 꺼지는 경우가 있더라고요. 펌프 자체에는 특별한 이상이 없어 보이는데 수위센서나 플로트 스위치가 민감하게 반응해서 이런 현상이 생길 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 먼저 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    가능합니다. 수위센서나 플로트 스위치가 오염됐거나 위치가 틀어지면 실제 수위 변화보다 신호가 불안정하게 들어올 수 있습니다. 먼저 센서에 이물질이 붙어 있는지와 설치 위치를 확인하고, PLC/HMI에서 수위값이 실제 수위와 일치하는지도 봐야 합니다. 센서 신호가 정상인데도 빈번하게 기동한다면 기동·정지 수위 설정이나 PLC 타이머 조건까지 확인하는 것이 좋습니다.