오수조 수위는 정상인데 오수펌프가 계속 운전하는 이유가 궁금합니다.

오수조의 실제 수위는 낮아졌는데도 오수펌프가 계속 운전하는 경우가 있다고 들었습니다. 펌프 자체의 문제라기보다 수위계 신호나 PLC의 자동운전 조건에 문제가 있어서 정지 명령이 제대로 나오지 않을 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 이런 현상이 발생하면 수위계와 PLC 중 어느 부분부터 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    실제 수위가 정지수위보다 낮아졌는데도 펌프가 계속 운전한다면 수위계의 측정값이나 PLC의 정지 조건을 먼저 확인할 필요가 있습니다. 수위계에 이물질이 묻어 실제보다 높은 수위로 인식하거나 아날로그 신호가 비정상적으로 들어오는 경우에도 발생할 수 있습니다. 현장에서는 실제 수위와 HMI 표시값을 비교하고 PLC에서 수위 입력값과 펌프 정지 조건을 확인합니다. 이후 PLC 출력과 접촉기 제어회로까지 순서대로 확인하면 원인을 좁혀갈 수 있습니다.