오수펌프가 자동운전 중 짧게 켜졌다 꺼지는 현상이 반복됩니다

오수조에서 자동운전 중인 펌프가 일정 시간 계속 운전하는 것이 아니라 몇 초 정도만 가동됐다가 정지하는 현상이 반복되는 경우가 있습니다. 수위는 자동운전 기준보다 높은 상태이고 펌프 자체도 수동으로 돌리면 정상적으로 작동합니다. 이런 경우 수위센서나 PLC 프로그램의 운전조건 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 부분부터 확인하는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    수

    위가 충분히 높은데도 펌프가 짧게 운전 후 정지한다면 수위센서 신호와 PLC의 정지조건을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 실제 수위는 변하지 않았는데 HMI 수위값이나 PLC 입력이 순간적으로 떨어진다면 플로트나 수위센서, 배선 접점 문제일 가능성이 있습니다. 반대로 입력신호가 정상이라면 PLC에서 저수위 정지조건이나 타이머, 교번운전 조건이 잘못 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 수동운전이 정상이라면 모터보다는 자동제어 계통을 우선 점검하는 것이 효율적입니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변