오수펌프에서 운전시간 초과 알람이 발생하는 원인은 무엇인가요?

오수펌프가 자동으로 기동했는데 평소보다 오래 운전하면서 운전시간 초과 알람이 발생하는 경우가 있습니다. 펌프 자체가 고장난 것인지 아니면 수위나 배관, 토출측 문제 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 순서로 원인을 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    운

    전시간 초과는 펌프가 정상적으로 운전해도 수위가 설정된 시간 안에 충분히 내려가지 않을 때 발생할 수 있습니다. 펌프 임펠러 막힘이나 토출배관 막힘, 밸브 문제로 토출량이 감소했거나 유입량이 갑자기 증가한 경우에도 발생할 수 있습니다.

    현장에서는 먼저 펌프의 운전전류와 진동, 소음을 확인하고 실제 토출량이 정상인지 확인합니다. 이후 토출배관과 밸브 상태, 수위계 및 PLC의 운전시간 설정값을 확인하면서 원인을 좁혀가는 것이 좋습니다.