페란티 효과는 왜 발생하며 어떤 조건에서 심해지나요?

장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하 상태일 때 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상이 발생한다고 합니다. 이를 페란티 효과라고 하는데, 왜 이런 현상이 발생하며 어떤 조건에서 더 크게 나타나는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    페란티 효과는 선로의 정전용량에 의해 발생하는 충전전류가 인덕턴스와 상호작용하면서 전압을 상승시키는 현상입니다. 선로 길이가 길고, 전압이 높으며, 부하가 적을수록 더 크게 나타납니다. 이를 억제하기 위해 분로 리액터를 설치하여 과전압을 방지합니다.

    채택 보상으로 81베리 받았어요.