폭기조에서 블로워를 정상적으로 운전하는데도 산소 공급이 부족해지는 이유는 무엇인가요?

폭기조의 블로워가 정상적으로 운전하고 있고 토출압력도 평소와 크게 다르지 않은데 DO가 낮게 유지되는 경우가 있을 것 같습니다. 블로워가 돌아가면 당연히 공기가 충분히 공급될 것으로 생각했는데, 실제로는 산기관이나 공기배관 상태에 따라서 폭기 효과가 달라질 수도 있는지 궁금합니다. 특히 산기관 일부가 막히거나 공기가 특정 구간으로만 집중되면 전체 폭기조의 산소 전달량이 부족해질 수 있는지, 이런 상황을 현장에서 어떻게 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    블로워가 정상적으로 운전하더라도 공기가 폭기조 전체에 제대로 분산되지 않으면 DO가 낮게 유지될 수 있습니다. 산기관이 일부 막히면 공기가 특정 구간에 집중되거나 전체 공기 전달량이 감소할 수 있고, 공기배관이나 밸브에 문제가 있어 특정 구역으로만 공기가 공급되는 경우도 있습니다. 먼저 폭기조 수면에서 기포가 전체적으로 균일하게 발생하는지 확인하고, 구역별로 기포량에 차이가 있는지 비교하는 것이 좋습니다. 이후 블로워 토출압력과 밸브 상태, 공기배관의 막힘 여부를 확인하고 필요하면 산기관 상태를 점검해야 합니다. DO 수치만 보고 블로워 용량 문제라고 판단하기보다는 실제 공기 분포와 폭기 상태를 함께 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변