폭기조에서 블로워를 정상 운전하는데 특정 구간에서만 공기방울이 적게 나오는 이유는 무엇인가요?

폭기조 전체에 공기를 공급하고 있는데 블로워 전류와 토출압력은 평소와 비슷하고 다른 구간에서는 공기방울이 정상적으로 발생하는데 특정 구간의 산기관에서만 공기방울이 거의 나오지 않는 경우가 있더라고요. 블로워 자체는 정상인데 일부 구간만 폭기가 약하다면 해당 산기관이 막혔거나 폭기배관의 밸브나 배관에 문제가 있을 가능성이 있을 것 같습니다. 이런 경우 현장에서는 어떤 순서로 원인을 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    특정 구간에서만 폭기가 약하다면 블로워보다는 해당 구간의 폭기배관과 산기관을 우선적으로 확인하는 것이 좋습니다. 산기관 표면이 슬러지나 이물질로 막히거나 노후화되어 공기 투과성이 떨어지면 다른 구간보다 공기방울이 적게 발생할 수 있습니다. 해당 구간의 밸브가 충분히 열려 있는지와 배관 연결부에 문제가 없는지도 확인해야 합니다. 또한 산기관을 여러 개 사용하는 구조라면 일부 산기관의 저항이 커지면서 공기가 저항이 낮은 다른 구간으로 몰릴 수도 있습니다. 블로워 압력과 전류만 정상이라고 판단하지 말고 폭기조 각 구간의 공기 분포를 직접 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변