환경설비에서 예비 송풍기를 주기적으로 교번 운전하는 이유는 무엇인가요?

폐수처리시설에서는 송풍기를 여러 대 설치해 두고 일정 기간마다 교번 운전한다고 들었습니다. 한 대만 계속 사용하고 나머지는 비상시에만 사용해도 될 것 같은데 왜 일부러 번갈아 운전하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 장점이 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    송풍기를 교본 운전하면 각 설비의 운전시간을 균등하게 유지하여 베어링과 모터의 마모를 줄일 수 있습니다. 또한 장기간 전지로 인해 발생할 수 있는 고척이나 가동 불량도 예방할 수 있습니다. 현장에서는 운전시간을 기준으로 자동 교번 운전을 적용하며, 한대 이상이 발생하면 다른 송풍기가 즉시 운전할 수 있도록 관리하여 페수 처리의 연속성을 확보 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변