누전차단기는 과전류도 차단하는데 배선용차단기와 같이 설치하는 이유가 궁금합니다.

전기설비를 보다 보면 누전차단기랑 배선용차단기가 같이 설치되어 있는 경우가 많습니다. 처음에는 누전차단기 하나만 있으면 누전도 막고 과전류도 차단하니까 충분한 것 아닌가 생각했는데, 현장에서는 두 차단기를 함께 사용하는 경우가 많더라고요. 두 차단기의 역할이 정확히 어떻게 다른지 궁금하고, 하나만 설치했을 때 어떤 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    누전차단기와 배선용차단기는 비슷해보이지만 보호 목적이 조금 다릅니다. 배선용차단기는 과부하나 단락사고가 발생했을때 전선을 보하는 역할이 가장 중요합니다.반면 누전차단기는 전기가 사람이나 외함으로 새눈 누설전류를 감지해 감전사고를 예방하는것이 주된 목적입니다.일부 누전차단기는 과전류 보호 기능도 함께가지고 있지만 회로 구성이나 보호협조를 위해 배선용 차단기를 별도로 설치하는 경우기 많습니다. 이렇게 하면 사고가 발생햇을때 필요한 구간만 차단할수있어서 정전 범위를 줄일수있고 유지보수도 훨씬 편리합니다.

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    누전차단기를 배선용차단기랑 같이 쓰는 이유는 역할의 분담을 두고 정전이 발생했을때, 정전 구간을 최소화하기 위함입니다. 메인에 배선용차단기를 둡니다. 그리고 하위에 누전차단기를 나누어서 달게되면은, 특정한 회로에 누전이 발생하게 된다해도, 해당 구역의 차단기만 떨어지게 됩니다. 그래서 정전이 전체로 확산되는 사태를 막을수가 있는것이죠.

    만약에 하나로만 통제한다고 가정해보면, 미세한 누전 하나에도 건물 전체가 전기가 끊길수 있을겁니다. 그리고 반대로 배선용차단기만 쓰게된다면, 전선은 과열은 막을수있을겁니다. 하지만, 사람의 감전사고나 화재가 발생할수 있는 위험은 잡지 못하게 되니, 위험한 것이죠. 결론적으로는 안전을 확보하고 효율적으로 전력관리를 하기위해서 두 차단기를 모두 함께 조합해서 설치하는거라고 이해해 주셔도 되겠습니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    누전차단기와 배선용차단기는 비슷해보여도 주된 목적이 다르기 때문에 함께 사용하는 경우가 많습니다.

    배선용차단기(MCCB)는 주로 과부하와 단락 같은 과전류로부터 배선과 설비를 보호하는 역할을 합니다. 반면 누전차단기(ELB/ELCB)는 전기가 대지로 새는 누설전류를 검출해 감전이나 누전화재를 예방하는 것이 핵심입니다

    물론 누전차단기 중에는 과전류 보호 기능까지 포함된 제품도 있습니다. 그렇다고 항상 배선용차단기를 완전히 대체하는 것은 아닙니다. 현장에서는 메인 배선용차단기로 전체 회로의 과전류·단락 보호를 하고, 필요한 분기회로에 누전차단기를 설치해 누전 보호를 추가하는 식으로 구성하는 경우가 많습니다.

    이렇게 분리하면 보호 범위를 나누고 차단기 간 보호협조를 맞추기에도 유리합니다. 예를 들어 한 분기회로에서 누전이 발생했을 때 해당 누전차단기만 떨어지도록 구성하면 전체 설비가 정전되는 것을 줄일 수 있습니다.

    결국 중요한 건 ‘차단기를 두 개 달아야 한다’가 아니라, 각 차단기의 정격전류·차단용량·누전감도와 보호 대상에 맞게 설계하는 것입니다. 과전류 보호 기능이 없는 누전차단기를 단독으로 사용하면 단락이나 과부하 보호가 부족할 수 있으므로 특히 주의해야 합니다.