모터 단자 전압은 정상인데 기동할 때 회전이 늦는 이유는 뭘까요?

모터 정지 상태에서 각 상의 전압을 측정하면 정상이고 운전 후 전류도 크게 이상하지 않은데 기동할 때 예전보다 회전속도가 올라가는 시간이 길어지는 경우가 있더라고요. 전압을 정지 상태에서만 측정하면 놓치는 문제가 있는지, 기동 순간에는 어떤 값을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    정지 상태에서 측정한 전압이 정상이어도 기동 순간 전압강하가 발생할 수 있습니다. 기동할 때 전압과 전류를 동시에 측정해 전압이 크게 떨어지는지 확인하고, 차단기·접촉기·케이블 단자의 접촉상태도 점검해야 합니다. 또한 펌프나 팬처럼 연결된 부하의 기계적 저항이 증가해도 기동시간이 길어질 수 있으므로 전기적인 부분과 기계적인 부분을 함께 확인하는 것이 좋습니다.