전동기 운전 중 전압은 정상인데 전류가 주기적으로 변하는 이유

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 전압을 측정했을 때는 정상 범위로 나오는데, 전류를 측정하면 일정하게 유지되지 않고 주기적으로 올라갔다 내려갔다 하는 현상이 발생했습니다. 부하가 계속 변하는 설비가 아닌 경우 이런 현상이 나타나면 어떤 부분을 확인해보는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압이 정상이어도 기계적인 부하나 전동기 자체의 상태에 따라 전류는 변동할 수 있습니다. 우선 3상 전류가 동시에 변하는지 특정 한 상만 변하는지 확인하는 것이 중요합니다. 전체 전류가 주기적으로 변한다면 펌프나 팬의 부하 변동, 밸브 개폐, 벨트 장력 등을 확인할 수 있습니다. 특정 상만 불안정하다면 단자 접촉상태나 케이블 접속부도 점검해야 합니다. 인버터 운전이라면 출력주파수와 전류 변화도 함께 확인하는 것이 좋습니다.