안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 전동기 운전 중 전류가 몇 초~수십 초 간격으로 반복해서 오르내린다면, 모터 자체의 전기적 이상보다 부하가 주기적으로 변하고 있는지를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
펌프용 전동기라면 대표적으로 유량이나 압력 변화, 밸브 개도 변화, 흡입측 수위 변동, 캐비테이션, 배관 내 공기 혼입, 자동제어에 따른 부하 변화가 원인이 될 수 있습니다. 예를 들어 펌프가 순간적으로 더 큰 유량을 처리하면 필요한 토크가 증가하면서 전류도 올라가고, 부하가 줄면 다시 내려갑니다.
인버터 운전이라면 주파수나 압력제어 명령이 계속 보정되면서 전류가 주기적으로 변할 수도 있습니다. PID 제어가 너무 민감하게 설정되어 있으면 출력 주파수가 조금씩 출렁이면서 전류도 따라 움직이는 경우가 있습니다.
현장에서는 보통 3상 전류가 모두 같은 패턴으로 움직이는지, 그 순간의 유량·압력·수위·인버터 출력주파수도 같이 변하는지를 확인합니다. 세 상이 모두 비슷하게 오르내리면 부하 변화 가능성이 크고, 한 상만 불규칙하게 변하면 단자 접촉불량이나 전원·권선 이상도 의심해야 합니다.
즉, 전류가 규칙적으로 오르내린다면 실제 부하나 제어값이 주기적으로 변하는 경우가 많으므로, 전류만 보지 말고 펌프의 압력·유량과 인버터 주파수를 동시에 비교해보는 것이 가장 효과적입니다.