전동기 운전 중 특정 상의 전류만 계속 높게 나오는 이유가 궁금합니다.

3상 전동기를 운전할 때 R, S, T상 전류 중 특정 한 상만 다른 상보다 계속 높게 측정되는 경우가 궁금합니다. 단순한 측정 오차가 아니라 전원 측 전압 불평형이나 모터 권선 문제, 단자 접촉불량 때문에 이런 현상이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 원인을 확인하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 상의 전류만 높다면 전원 전압 불평형, 단자 접촉불량, 권선 저항 불균형 등을 확인해야 합니다. 먼저 3상 전압과 전류를 각각 측정하고, 단자부의 체결상태와 발열 여부를 확인합니다. 전원 측이 정상인데 전류 불평형이 계속된다면 모터 권선 저항과 절연상태 등을 점검해 모터 자체의 이상 여부를 판단하는 것이 좋습니다.