전동기 운전 중 특정 상의 전류가 갑자기 높아지는 이유가 궁금합니다.

3상 전동기를 정상적으로 운전하고 있는데 평소에는 세 상의 전류가 비슷하다가 특정 순간 한 상의 전류만 높아지는 경우가 있다고 들었습니다. 부하가 순간적으로 변해서 발생하는 것인지, 접촉기나 단자 접속불량 또는 전동기 권선 문제 때문에 나타날 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 원인을 확인하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 상의 전류만 순간적으로 높아진다면 부하 변동뿐만 아니라 전원이나 접속부의 이상 여부를 확인해야 합니다. 접촉기 접점이나 단자에서 접촉상태가 불량하면 특정 상의 전압이 순간적으로 변하면서 전류 불평형이 발생할 수 있고, 전동기 권선 이상도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 클램프미터로 세 상의 전류 변화를 확인하고 동시에 각 상 전압을 측정합니다. 이후 접촉기와 단자부 발열, 체결상태를 확인하고 필요하면 권선 상태까지 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.