전동기 운전 중 전류가 세 상 모두 높게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 R·S·T 세 상의 전류가 모두 비슷하게 측정되지만 정격전류보다 높은 경우가 있다고 들었습니다. 특정 상만 문제가 있는 것이 아니라 세 상의 전류가 전체적으로 높다면 전원 측 문제보다는 모터에 걸리는 부하를 먼저 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 원인을 찾아가는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    세 상의 전류가 비슷하면서 모두 높다면 특정 상의 불평형보다는 전동기에 걸리는 부하가 증가했는지 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 펌프나 팬의 운전조건이 변했거나 베어링, 임펠러 등의 기계적인 이상으로 부하가 증가하면 세 상 전류가 함께 높아질 수 있습니다. 현장에서는 먼저 전원전압과 각 상 전류를 확인하고 모터의 진동과 소음, 온도를 점검합니다. 펌프라면 토출압력과 유량, 밸브 상태까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.