오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기에서 한 상의 전류만 높게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 전류를 측정했는데 R상과 T상은 비슷한데 S상만 상대적으로 높게 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 전체 전압은 정상적으로 나오는데 특정 상의 전류만 높다면 어떤 원인을 의심해야 하는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 점검하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 상의 전류만 높다면 전원전압 불평형이나 단자 접촉불량, 전동기 권선의 이상 등을 확인해야 합니다. 전압은 정상이어도 접속부의 접촉저항이 증가하면 특정 상에서 발열과 전류 불평형이 발생할 수 있습니다.

    현장에서는 먼저 모터 단자와 MCC의 접촉기 단자 체결상태를 확인하고 각 상의 전압과 전류를 동시에 측정합니다. 외부 전원과 단자에 이상이 없다면 권선 저항과 절연 상태를 확인하고 베어링이나 부하 측의 기계적인 문제까지 점검합니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    한 상의 전류만 높다면 단순히 전체 전압이 정상이라는 이유만으로 전동기에는 문제가 없다고 판단하면 안됩니다. 3상 전류의 불평형이 발생하는 원인을 찾아봐야 하는데요. 먼저 전동기 단자에서 각각 선간전압을 측정해서 실제로 각 상의 전압이 균등한지 확인하고 전압 자체는 정상처럼 보여도 상간 전압에 작은 불편형이 있으면 전동기 전류에는 더 크게 영향을 줄 수 있습니다. 다음으로 전동기 단자와 배전반에서 각각 상별 전류를 측정해 봅니다. 배전반에서는 균형인데 전동기 쪽에서만 한상이 높다면 케이블, 단자 접속부, 접촉기 등의 문제를 의심해 볼 수 있습니다.