전동기에서 상간 전류가 서로 다르게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 전류를 측정했는데 R·S·T상 전류가 완전히 동일하지 않고 한 상만 다른 경우가 있습니다. 약간의 차이는 정상적인 것인지, 어느 정도 차이가 발생하면 전동기나 전원계통의 이상을 의심해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 원인을 확인하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기의 전류가 약간 차이 나는 것은 부하와 측정조건에 따라 발생할 수 있지만, 특정 상의 전류가 지속적으로 크게 다르면 전원 불평형이나 결상에 가까운 상태, 단자 접촉불량, 권선 이상 등을 의심할 수 있습니다.

    현장에서는 먼저 각 상의 전압과 전류를 함께 측정하고 단자대와 접촉기의 체결 상태를 확인합니다. 전원 측이 정상인데 전류 불평형이 계속된다면 전동기 권선과 절연 상태, 부하의 기계적인 이상까지 순서대로 점검하는 것이 좋습니다.