전동기 회로에서 전압 불평형과 전류 불평형은 왜 차이가 큰가요?

3상 전동기의 각 상 전압을 측정했을 때 약간의 차이가 있는데 전류를 측정해보면 전압 차이보다 훨씬 큰 전류 편차가 나타나는 경우가 있다고 합니다. 단순히 전압이 조금 다르면 전류도 비슷한 비율로 달라질 것이라고 생각했는데 실제 전동기에서는 그렇지 않다고 하더라고요. 전압 불평형이 전동기 내부의 역상분과 발열에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기에서는 작은 전압 불평형도 전류 불평형을 크게 만들 수 있습니다. 전압 불평형이 발생하면 정방향 회전자계뿐 아니라 역방향 성분이 생기면서 전동기 내부에 추가적인 전류와 발열이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 현장에서 전류 편차가 발견되면 전동기 자체만 의심하기보다 전원 측 상간전압, 단자 접속상태 등을 함께 확인해야 합니다. 장시간 방치하면 권선 온도 상승으로 절연수명에도 영향을 줄 수 있습니다.