안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 발전기 병렬운전에서는 전압 크기, 주파수, 위상, 상순서가 일치해야 하며, 조건이 맞지 않으면 큰 순환전류와 기계적 충격이 발생할 수 있습니다. 발전기를 계통에 연결한다는 것은 이미 운전 중인 전력계통에 또 하나의 전원을 붙이는 것이기 때문에 두 전원의 상태가 같아야 안정적으로 연결됩니다. 전압이 다르면 두 발전기 사이에 전압 차이에 의한 순환전류가 흐르고, 이 전류는 권선 과열이나 보호장치 동작을 유발할 수 있습니다. 주파수가 다르면 회전 속도가 맞지 않아 동기 상태를 유지하기 어렵고, 연결 순간 큰 충격이 발생할 수 있습니다. 위상이 맞지 않으면 순간적으로 매우 큰 전류가 흐르며 축이나 커플링에 기계적 충격이 전달될 수 있습니다. 상순서가 다르면 3상 전압의 회전 방향이 달라져 병렬운전 자체가 불가능하고 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 그래서 실제 현장에서는 동기검정기나 자동 동기 투입 장치를 이용해 조건을 확인한 뒤 발전기를 계통에 투입합니다.