변압기 병렬 운전 시 조건이 필요한 이유는 무엇인가요?

변압기를 병렬로 운전하면 용량을 늘릴 수 있다고 들었는데, 아무 변압기나 연결해서 사용할 수 있는 것은 아니라고 합니다. 병렬 운전을 위해 전압비나 극성 등의 조건이 맞아야 한다고 하는데, 왜 이런 조건이 필요한지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 변압기 병렬 운전 시 조건이 맞지 않으면 순환전류가 발생해 설비 손상으로 이어질 수 있기 때문입니다. 전압비가 다르면 두 변압기 사이에 전위차가 생겨 불필요한 전류가 흐르게 되고, 극성이 다르면 단락과 같은 상태가 발생할 수 있습니다. 또한 임피던스가 다르면 부하 분담이 불균형해 특정 변압기에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 따라서 안정적인 운전을 위해 반드시 조건을 맞춰야 합니다.

    채택 보상으로 88베리 받았어요.

    채택된 답변