자격증
미래도자존감높은꼼장어
채택률 높음
전동기 보호 회로의 핵심 부품인 EOCR의 설정 범위는 어떻게 되나요?
시퀀스 제어 회로에서 EOCR 를 결선할 때, 실제 전동기의 정격 전류와 비교하여 감도와 동작 시간을 구체적으로 어떻게 세팅해야 회로를 안전하게 보호할 수 있을까요?
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전동기 보호를 위해서, EOCR은 정격 전류의 1.1배 정도로 LOAD를 맞추세요. 그다음에 기동시 버티는 D-TIME과 차단 타이밍인 O-TIME을 적절히 조절하면 돼요. 엔진의 안전벨트처럼 너무 꽉 조이지 않으면서도, 실제 사고시에는 확실히 잡아주는 설정이 핵심이라고 할수 있습니다. 실측 전류를 확인하면서, 다이얼을 세밀하게 조정하는 것이 안전하니 기억하시면 좋겠숩니댜. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
채택된 답변