전동기 회로에서 EOCR과 차단기는 각각 어떤 역할을 하나요?

전기실에서 모터 제어반을 보면 차단기와 EOCR이 같이 설치되어 있는 경우가 많습니다. 둘 다 이상이 생기면 전원을 차단하는 것처럼 보여서 어떤 차이가 있는지 헷갈릴 때가 있습니다. 전기기능사에서 배운 과전류 보호와 전동기 보호 개념을 실제 MCC 회로에 적용하면 차단기와 EOCR은 각각 어떤 고장을 주로 보호하는지, 두 장치를 같이 사용하는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기는 배선과 설비를 단락이나 과전류로부터 보호하고, EOCR은 전동기의 과부하나 결상, 구속 등 모터 운전 중 발생하는 이상을 감지해 보호하는 역할을 합니다. 차단기는 큰 사고전류를 빠르게 차단하는 데 중점을 두고 EOCR은 모터의 운전전류를 기준으로 보다 세밀하게 보호합니다. 그래서 MCC에서는 차단기와 EOCR을 서로 대체하는 것이 아니라 각각의 보호 목적에 맞게 함께 사용하는 경우가 많습니다.