배전반에서 MCCB와 EOCR을 함께 사용하는 이유는 무엇인가요?

모터 제어회로를 보면 MCCB만 있는 것이 아니라 EOCR도 함께 설치되어 있는 경우가 많았습니다. 둘 다 모터를 보호하는 장치인 것 같은데 왜 두 가지를 동시에 사용하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 각각 어떤 역할을 담당하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    mccb 는 단락이나 큰 과전류가 발생했을 떄 회로를 차단하여 전선과 설비를 보호하는 역할을 합니다. 반면 eocr은 모터의 윤전전류를 지속적으로 감시하여 과부하나 결상 구속 등의 이상을 보다 정밀하게 검출하는 보호장치입니다. 그래서 산업 현장에서는 mccb가 단락 보호를 eocr이 모터 보호를 담당하도록 함꼐 설치하는 경우가 많습니다. 두 장치를 함꼐 상요하면 전기설비와 전동기를 더욱 안전하게 보호할 수 있습니다.