오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 MCCB와 ACB는 언제 구분해서 사용하나요?

배전반을 보면 MCCB와 ACB가 모두 사용되는 경우가 있습니다. 둘 다 차단기라는 것은 알고 있는데 어떤 차이가 있어서 따로 사용하는지 궁금합니다. 용량 때문인지, 아니면 사용하는 장소가 다른 것인지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    MCCB는 주로 저압 분기회로나 일반 동력설비에서 많이 사용하는 차단기 입니다. 반면 ACB는 대용량 전류를 차단할 수 있어 수배전반의 메인 차단기처럼 큰 전력을 사용하는 곳에 주로 설치 됩니다. 즉 두 차단기 모두 보호기능은 같지만 차단용량과 적용되는 설비 규모가 다릅니다.그래서 전류 용량과 사용목적에 맞게 적절한 차단기를 선정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    MCCB와 ACB는 용량과 정밀한 보호 기능에 따라서 구별해서 사용되고 있습니다. ACB는 수배전반의 최상위 메인에 위치합니다. 그래서 수천 암페어 급의 대전류 차단과 정밀한 보호 계정 기능을 담당하죠. 그리고 MCCB는 하부의 분기 회로나 동력반에 설치를 해서 중소 용량 부하를 보호하는 역할을 합니다.

    이렇게 구별하는 핵심적인 이유는 보호 협조와 설치 경제성 때문입니다. 말단 부하의 사고 시 전체 정전 없이 하위에 위치하고 있는 MCCB만 차단되도록 차단 시간을 차등 적용하는 거죠. 그리고 가격적으로 비싼 ACB 대신에 분기점에는 소형 MCCB를 조합해서 비용이랑 공간에 최적화하려는 목적으로 구분하고 있는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    MCCB는 배선용차단기, ACB는 기중차단기 인데요.. 둘다 과전류와 단락전류가 발생 했을 때 회로를 차단하는 역할을 하지만 설치되는 위치와 요구되는 기능이나 용량이 다릅니다. MCCB는 비교적 적은 용량의 회로 보호에 많이 사용이 되는데요 크기가 작고 비교적 저렴하며 설치가 간단합니다. ACB는 주로 저압 배전계통의 메인 또는 대용량 간선에서 사용이 됩니다. 변압기 > ACB > 저압배전반 > MCCB > 각종 부하로 연결되는 구조 입니다. ACB는 MCCB보다 일반적으로 큰 전류를 처리할 수 있고 배전계통의 메인 차단기로서 필요한 다양한 보호 제어기능을 담당하게 됩니다.