전기설비에서 MCCB와 ACB는 어떻게 다르게 사용하나요?

수배전반을 보다 보면 MCCB와 ACB라는 차단기가 둘 다 사용되는데 외형도 다르고 가격 차이도 크다고 들었습니다. 둘 다 과전류 차단 역할을 하는 것 같은데 실제로 어떤 차이가 있어서 구분해서 사용하는지 궁금합니다. 또한 대형 건물이나 공장에서는 왜 ACB를 메인 차단기로 많이 사용하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전기설비에서 ACB는 용량이 크고 다양하게 정밀제어가 가능합니다. 그래서 건물의 메인 차단기로 사용되죠. 상대적으로 작고 저렴한 MCCB는 개별 부하를 담당하는 분기 차단기로 쓰입니다. 대형 건물은 사고가 발생하면 피해가 크기 때문에 정전 범위를 최소화 하기 위함이죠. 또 시스템을 보호하기위해 상위 차단기인 ACB를 메인에 배치하는 겁니다. 요약하면 ACB는 메인에 사용하고, MCCB는 분기하기 위한 범위에 사용하신다고 이해하시면 편하실것 같습니다.

  • MCCB는 배선용 차단기이고 ACB는 기중차단기입니다. 둘 다 과전류와 단락사고를 차단하는 역할은 하지만 사용 용량과 구조에서 차이가 큽니다.

    MCCB는 비교적 소형이고 저압 배전회로 분기용으로 많이 사용됩니다. 내부 구조가 단순하고 설치가 쉬워 일반 배전반에서 자주 볼 수 있습니다.

    반면 ACB는 훨씬 큰 전류와 사고전류를 처리할 수 있도록 만들어진 차단기입니다. 대형 건물 메인 수전반이나 공장 메인 차단기로 많이 사용됩니다.

    특히 ACB는 차단 성능이 강하고 보호계전 기능 연동도 다양합니다. 또한 인출형 구조를 사용해 유지보수가 편리한 경우가 많습니다.

    단락사고 시에는 엄청난 아크와 전자력이 발생하는데, ACB는 이를 견딜 수 있도록 구조적으로 더 강하게 설계됩니다. 결국 MCCB는 일반 배전용, ACB는 대용량 메인 보호용이라는 차이로 이해하면 쉽습니다.