소방감지기 중 차동식분포형 감지기 소방점검방법에 대해 궁금합니다.

차동식분포형감지기가 설치된 창고시설의 천장부분에서

소방점검을 할때 어떻게

감지기를 작동시키는지 알고있으며 복구는 어떻게 하는지 긍금합니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.


  • 차동식 분포형 감지기는 배관 내부의 공기 압력 변화를 감지하여 화재를 탐지하게 됩니다. 소방점검 시 시험 가열기로 감지기 근처의 공기를 가열하여 작동 여부를 확인하게 됩니다. 일부 제품은 공기압 변화를 시뮬레이션하는 테스트 장비를 사용하기도 하며, 점검 후에는 배관 내부 압력을 정상 수준으로 복구하고 감지기를 초기화하여 정상 작동 여부를 확인합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    천장의 검출부의 시험 구멍에 공기 주입 시험기를 연결하여 공기량을 공기관에 주입 합니다.

    공기 주입 후 작동시간을 측정하며 작동 후 발신기 커버를 열고 스위치를 원상 복귀 시키고

    수신기 복구 버튼을 눌러 정상 상태로 돌려 놓습니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    점검 시에는 외관에 손상이나, 단선, 눌림 등이 있는지 육안 검사와 작동시험을 통해 확인을 하게 됩니다.

    또한 복구 방법의 경우에는 기본적으로 온도가 내려가면 감지기가 복귀되지만 필요 시 리셋 버튼을 통해서 대기 상태로 전환하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    차동식 분포형 감지기의 점검 방법은 다음과 같습니다. 먼저 감지기가 설치된 천장 부분에서 점검 장비를 사용하여 감지기 내부의 온도와 차이를 측정합니다. 일반적으로 감지기는 주변 온도와 비교하여 일정 온도가 초과하면 작동합니다. 점검시, 특정 구역에 열원(예:열풍기)을 사용하여 감지기를 자극하여 작동 여부를 확인합니다. 감지기가 작동하면 경고음이 울리게 됩니다. 이후, 시스템을 복구하려면 점검 패널에서 복구 버튼을 눌러 초기화하고, 감지기가 정상적으로 작동하는지 다시 확인하여 점검을 완료합니다.