KEC 변경 후 접지 굵기 선정과 절연저항 측정 기준이 헷갈려 질문드립니다.
KEC 변경 후 접지 굵기 선정과 절연저항 측정 기준이 바꼈다고 들었습니다. 내용이 많을수도 있겠지만, 대표적으로 어떤것이 중요한 변경내용인지 알려주시면 좋겠습니다.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
KEC 개정으로 이제 1종이나 3종 같은 종별 접지는 사라지고 전선 굵기에 맞춰 접지선을 고르는 방식으로 바꼇답니다. 절연저항 기준도 예전보다 훨씬 까다로워져서 보통 1.0메가옴 이상이 나와야 합격이라니 주의하셔야 해요. 색상도 녹색 단색이 아니라 노란색이 섞인 줄무늬를 써야 하니 실무에서 꼭 확인하시구요. 복잡해 보이지만 상도체 굵기와 전압별 수치만 잘 챙기면 생각보다 금방 익숙해지실 거예요.
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
KEC 적용 이후에는 접지선 굵기 선정과 절연저항 기준이 기존 내선규정보다 국제 기준(IEC)에 맞게 정리된 것이 특징입니다. 접지선은 보호도체(PE) 개념으로 정리되었고 상도체 단면적에 따라 접지선 최소 굵기를 정하도록 되어 있습니다. 또한 절연저항 측정 기준도 회로 전압에 따라 시험전압과 기준값이 구분됩니다. 예를 들어 저압 500V 이하 회로는 보통 500V 메거로 측정하며 최소 절연저항 1MΩ 이상을 기준으로 판단하는 경우가 일반적입니다.