자격증
가끔믿음직한사슴벌레
채택률 높음
전선에서 발생하는 사고가 단순한 관리 소홀을 넘어서 전기학적으로 어떤 물리적 과정을 거쳐 화재나 기기 파손으로 가는지 궁금합니다.
전성네 허용전류 이상의 과전류가 흐를 때 발생하는 줄열이 절연체의 화학적 구조를 어떻게 변화시키나요? 특히 서서히 진행되는 열적 열화가 결국 절연 파괴 전압을 낮추어 사고로 이어지는 구체적인 메커니즘이 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전선에 과전류가 흐르면 발생하는 줄열이 절연체인 고분자 화합물의 분자 결합을 끊어서 성질을 딱딱하게 변형시켜요. 이 과정에서 피복내부에 탄소통로가 형성되면, 전기를 막아주는 절연 파괴전압이 급격히 떨어지게 됩니다. 결국 평상시 전압조차 견디지 못하고, 미세한 누설전류가 흐르기 시작합니다. 그리고, 이것이 열 폭주로 이어지고 강력한 아크와 화재를 일으키는 것이 핵심 원리라거 생각하시면됩니다. 결론적으로는 눈에 보이지 않는 미시적 변성이 거대한 사고로 이어지는샘입니다.
채택된 답변